测试时,SR40是做Modbus-RTU的从站,主站是用的STM32的单片机,通讯波特率采用的是115200,因为至少要设置50ms的从站响应时间的超时,115200与19200的波特率也没什么区别,每秒都是只能通十几次。
115200下每秒十几次,大概率是STM32主机的问题.因为Smart的MB主从站的响应是相对稳定的.