KEPserver V6.0 OPC通讯与S7-1500 相关

已锁定

JianHao

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2019-02-15

黄金 黄金 如何晋级?

KEPserver V6.0 OPC通讯与S7-1500 相关

684

2

2024-03-11 22:54:33

  1. 组态1500plc-远程PUT访问--创建DB数据块--取消优化块--创建数据(如:int0--DB1.DBW0)--下载进plc

  2. .打开KEP软件--右键连接性--新建通道--选择西门子TCP以太网协议--适配器选择你的网卡--直到完成

  3. 右键通道 添加设备--选择1500--ID填写PLCip地址--无脑下一步

  4. 新建地址--名称写好--地址填写偏移量指针如:DB1.DBW0短整数

  5. plc打RUN 进监控  打开软件内“QC” --点击你刚才创建的通道--就能看到你创建的变量数值了。

    问题: KEPserver是否支持 WString类型的宽字符串。

    我目前研究的只有字符串可以  宽的不行。 请同志们探讨指教