回复:profinet的设备名有什么命名规则吗?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23704
  • 精华

    914
  • 被关注

    1287

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-11 23:28:57

7楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2024-03-11 23:04:33的发言 >5楼

“真正通讯时,则使用的是MAC号。只是因为MAC号不便记忆,所以用字母和数字命名对应MAC”

借机请教下,既然通信时用的MAC地址,那组态拓扑时Profinet系统怎么区分同一MAC地址但有多网口的设备呢,比如1215,V90,G120C这样自带2**换机的组件

以下是引用yming在2024-03-11 22:47:08的发言 >3楼:PN/IO网络中的设...

引用3楼详细内容:

PN/IO网络中的设备名称是有区分的。

在项目中的命名是没啥规则要求的。中文、各种语言均可以,只要不重复即可。

默认的PLC_1之类都可以 重新命名。

真实的PN/IO设备的名称是使用替代名称。这个是有规则的。只能使用英文字母开头的字母与数字以及数个特殊符号组合。

命名时,有提示和说明。

真正通讯时,则使用的是MAC号。只是因为MAC号不便记忆,所以用字母和数字命名对应MAC。

是有区别的。

当没有做网络拓扑时,插哪一个口都可以。在上电建立网络时,IO设备就可以确定来源(IO控制器)是从哪一个口(P1?还是P2?)入,另一口就成为转发。(上电时,仔细观察就知道了。)

若做了拓扑,那么组态时,两个口都确定下来了。(不能插错!)


对于每个网口来说,若组态时,使用自动协商(默认的),则会交叉测试2X2双绞线哪对线是接收?哪对线是发送?这时会延长启动时间。(当IO设备较多时,上电到可以运行,可能需要很长时间。)

取消自动协商设置,那你必须使用平行电缆,而且P1 - P2的顺序不能错!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?