“真正通讯时,则使用的是MAC号。只是因为MAC号不便记忆,所以用字母和数字命名对应MAC”
借机请教下,既然通信时用的MAC地址,那组态拓扑时Profinet系统怎么区分同一MAC地址但有多网口的设备呢,比如1215,V90,G120C这样自带2**换机的组件
是有区别的。
当没有做网络拓扑时,插哪一个口都可以。在上电建立网络时,IO设备就可以确定来源(IO控制器)是从哪一个口(P1?还是P2?)入,另一口就成为转发。(上电时,仔细观察就知道了。)
若做了拓扑,那么组态时,两个口都确定下来了。(不能插错!)
对于每个网口来说,若组态时,使用自动协商(默认的),则会交叉测试2X2双绞线哪对线是接收?哪对线是发送?这时会延长启动时间。(当IO设备较多时,上电到可以运行,可能需要很长时间。)
取消自动协商设置,那你必须使用平行电缆,而且P1 - P2的顺序不能错!