恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-12 09:15:26
12楼
1)固态继电器(SSR)按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用;
2)对于单相交流固态继电器,通常使用两个可控硅(两个单向可控硅反并联)或一个双向可控硅;
3)交流固态继电器,按导通与关断的时机,可分为随机型交流固态继电器和过零型交流固态继电器;
4)随机型交流固态继电器:当加入控制信号时立即导通,而当断开控制信号后,要等待交流电的正半周与负半周的交界点(零电位)时,SSR才为断态。即:电流小于维持电流时关断;
导通无延时(延时极短)、关断延时时间半个周期以内;即:导通时间最短为10mS以内。并且根据控制信号的时间长度,以10mS的间隔递增;
5)过零型交流固态继电器:当加入控制信号,交流电压过零时导通;而当断开控制信号后,要等待交流电的正半周与负半周的交界点(零电位)时才为断态。同上,电流小于维持电流时关断;
导通与关断的延时时间半个周期以内;电压过零时,此时必须有控制信号,才会导通。导通时间最短为10mS。并且根据施加控制信号的时间长度、解除控制信号时刻的交流电源相位,以10mS的间隔递增导通时间;
框图图下:
因此,必须由您自己确定,手上的固态继电器是否为【过零型交流固态继电器】。
请参考:https://baike.baidu.com/item/固态继电器/4842026?fr=ge_ala
请填写推广理由:
分享
只看
楼主