以下是引用kdrjl在2024-03-12 08:58:37的发言 >3楼

F07807故障说明,并没有提示是在启动检测有短路故障。而是说电流检测到电机有短路故障。所以,图示中与电机短路有关的部分,都是需要测试的问题点。这个没毛病。

版主好。F30021故障讲座时,专家单独说明短路接地和F07807故障区别。

 视频1:24时讲到此问题。