PLCSIM 打开设定好后,扩展下载才能顺利下载。PLCSIM退出重新按顺序做一遍,遇到过几次启动失败,在PLCSIM中点击方块,从新启动就可以了。
我先总结一下我做的尝试,
先打开PLCSIM,点击+号添加1200,然后点击启动,提示PLC启动失败,然后去更新PLCSIM,官方下载链接https://1847.siemens.com.cn/course/detail/2/1809663/17455?fissionCode1847=0c25ab14-4216-4cde-884b-75bc152db0df
更新后点击+号添加1200,点击启动正常,关闭PLCSIM
不启动PLCSIM情况下打开博途V18直接点击仿真,启动失败
先启动PLCSIM,再打开V18启动仿真,失败
先启动PLCSIM,点击+号添加1200,再打开V18启动仿真,成功,但是有两个仿真实例
关闭并删除两个仿真实例,但不关闭PLCSIM,打开V18点击仿真,成功
总结:
PLCSIM18仿真PLC启动失败时,可以先更新PLCSIM18,
PLCSIM18仿真PLC启动成功时,需先打开一次PLCSIM18并点击+号添加,再点击启动, 然后再在博途中启动仿真就可以成功了