楼主的问题八成是由于plc扫描周期将近50ms了。正常从站都能在3.5个字符时间内做出响应,特殊情况,比如有485中继,或者plc做为从站来用时,会有很大的延迟。

plc从站延迟仅限于首字符应答延迟,因为plc要执行到应答指令时才会准备数据然后做出应答。因此当plc周期过长时,首字符应答时间会较长。。。这也是RTU主站库Timeout参数的主要作用。