以下是引用莘莘学子在2024-03-12 11:50:09的发言 >19楼

哪款变频器有这个功能?还是MODBUS通信的那种,基本无可能有这个功能,如你说PN通信我还相信多点。

以下是引用芳季在2024-03-11 10:40:08的发言 >15楼:会。绝对要考虑这个...

引用15楼详细内容:

会。绝对要考虑这个事情。

对你有点帮助的是:有些变频器有一个功能。当主站丢失的时候,会在设定时间内按指定的方式操作变频器。例如:显示错误;报警;减速停止;立即断开输出;继续运行等。

以下是引用yehaibo0576在2024-03-06 11:23:10的发言 >4楼:我如果需要风机紧急...

引用4楼详细内容:

我如果需要风机紧急停止工作,是不是还是用多段速保险一点?485会不会出现需要急停的时候,通讯错误的情况?或者说变频器运行用开关信号,485用于读写参数?

以下是引用0615317263在2024-03-06 11:09:26的发言 >3楼:485可靠,避免误动...

引用3楼详细内容:

485可靠,避免误动作

我第一个用这个功能的变频器是OMRON的3G3MV4000系列。

我现今为止,最后用这个功能的伺服是禾川X2E系列。中间用过最多就是代替3G3MV的3G3MX2。其余的就不举了。

没错,都是MODBUS RTU的。你尽管去找这些变频器的说明书。3G3MX2的变频器上两个月有人在论坛上传过手册。