F07801 驱动:电机过电流

信息值:     -

信息类别: 电机过载 (8)

驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC

组件: 电机     传播: GLOBAL

反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)

应答: 立即

原因: 超过了电机允许的限电流。

           - 有效电流限值设置太小。

           - 电流环设置不正确。

           - V/f 运行:斜坡上升时间设置过小或负载过大。

           - V/f 运行:电机电缆短路或接地。

           - V/f 运行:电机电流与功率单元的电流不匹配。

           - 没有通过捕捉再启动功能(p1200) 切换到旋转电机。

           注释:

           极限电流 = 2 * 最小值(p0640, 4 x p0305 x p0306) >= 2 x p0305 x p0306

处理: - 检查电流限值(p0640)。

           - 矢量控制:检查电流环(p1715, p1717)。

           - V/f 控制:检查限流控制器(p1340 ... p1346)。

           - 延长斜坡上升时间(p1120) 或者减小负载。

           - 检查电机和电机电缆的短路和接地。

           - 检查电机的星形/ 三角形连接和铭牌参数设置。

           - 检查功率单元和电机的组合。

           - 选择捕捉再启动功能(p1200),当切换到旋转电机时。