以下是引用黄花平在2024-03-12 22:27:47的发言 >1楼

1,功率只有15KW是指变频器还是电抗器?

2,照你所说,输入电抗器比输出电抗器低20-30度,那么也有60度,也不正常吧?那么环境温度是多少呢?

3,基于现在发热严重,大部分时间只用几HZ输出,检查在50HZ输出时电抗器电压降是几伏

检查确认是否使用了变频器的电压提升?

4,输出电缆是不是使用了橡皮电缆?不要使用橡皮电缆!!!输出电缆是否穿管?管路是否有积水?保持电缆线干燥。

5,参数备份后,电机重新做静态识别,看看能否通过??不能通过就需要检查其他功能参数设置不符合要求。

6,不使用V/F控制,改成无编码器的矢量控制

希望能帮到你

1、变频器只有15KW,功率倒是不大

2、电抗器等级时H级还是什么我忘了,耐温等级比较高,应该不是问题,客户主演是反映输出电抗器比输入电抗器温升不相等相差这么大。

3、机器已经在现场使用,50HZ估计客户不会允许的。你所说的电压提升是指低频转矩提升还是自动稳压功能,如果使用了转矩提升,此时电压比正常VF控制时电压高一些,电压高电流大会引起电抗器的发热,是这样吗?如果使用了自动稳压,应该是没有什么影响?

4、电缆为什么不建议使用橡胶电缆,电抗器的温升和电缆有关系吗?现在最大的问题是电缆线较长,大约有200-300米,应该是铺设地下的。入轨电缆管路有积水,漏电或者线路电阻增大会导致输出电流较大进而电抗器发热?

5、电机参数自学习的问题,还是距离太长不知道能不能学习成功?

6、可以用矢量试一下,估计只是有所改善,不能根本解决问题。