位能负载高处坠落,首先是机械保护没到位,当出现电气控制故障时,机械保护需要连锁。实施紧急状态负载下降立即被锁死悬停。然后,再去检查问题的原因。


如果是下降状态过电流,要看电机下降制动过程工作回路是否有异常?包括电机及接线,回馈单元或制动电阻,制动单元等有否异常。


一般情况,如果是位能负载下降过程,电机的发电能量太大吸收不了瞬态的能量,应该报过电压故障,而不是过电流。如果是过电流,说明瞬间的电流太大了。所以要查整个工作回路的绝缘,接线是否有短路或者碰导体外壳等问题。