回复:电抗器温升较高的原因?

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-13 09:25:43

7楼

用手持式谐波表,对工作状态的输出电抗器,测量输入输出压降,与输出电流;然后用交流电路欧姆定律计算一下电抗器的实际消耗功率,看看电抗器是不是功率设计选小了?


这个问题就是电抗器自身的技术参数与实际应用的电路不匹配,与变频器的控制参数无关。要改善输出电抗器严重发热问题,要么从新换大功率输出电抗器(加大铁芯的面积或选择高导磁率的铁芯),要么用电抗器串并联形式加大其功率降温。只能硬件解决。没有其它办法。


个见,仅供参考。

我是你的朋友