回复:S71500-IM 155-5 PN ST接口模块,报错:负载电压错误-IM电源故障

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2029
  • 精华

    59
  • 被关注

    287

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-13 10:25:32

1楼

应该是接口模块参数是否连接电源电压L+的设置问题。

1、PS电源模块是安装在接口模块左侧是吗?并且接口模块不接DC24V电源?

参数设置勾选“不连接电源电压 L+”(默认是“连接电源电压 L+”的),由PS电源模块为接口模块和下游模块供电。


2、默认设置是选择“连接到电源电压 L+”,也就是接口模块需要提供 24 V DC 电源,并且左侧安装了PS电源的情况下,PS电源模块的背板总线功率和接口模块上背板总线功率都将为 I/O 模块供电(PS电源 + IM接口模块电源的功率相加)。