我有三台单机版的HMI,变量点是10134个,采用以太网和CPU通讯,通讯速率是1G,CPU为西门子416,三台HMI都打开时,画面在切换界面时数据更新的特别慢,一直显示的是默认值,大概十几秒才能更新,关闭任何一台后,数据就正常了,把其中某两台改成服务器单机版以后,也是一样的效果,没有改善,关闭客户机以后也就正常了,现在非常困惑,没有解决思路了。求大家帮忙分析一下
提问者:douchibaole
先看看是否是因为HMI的通讯负荷太大,毕竟有1万点先把其中1台或2台HMI的报警和趋势服务去掉(wincc工程属性里面改一下),看看效果,因为归档是一直在后台跟PLC通讯的其次,比较好的结构是做两台冗余型的服务器跟PLC通讯,第三台则仅仅是一个客户机