首先,回复下各位提问:
1、电机温度内部温度过高是近两次维修后出现的,维修前负荷在75%左右时温度在110℃左右,现在电机负荷只有45%温度已达130℃。负荷暂时没有敢提高,怕再出问题,停产吃不消啊,只能先调整产品结构;
2、进出水温差问题:目前进水24.6℃,出水28.5℃,开始也是怀疑温度带不出去,但是该电机水冷为夹套式样,检查内部没有结垢(一直用软水),进出水流量也正常,且最近也进行过专业清洗。电机停机后观察电机温度曲线,下降的比较快。水冷应该没太大问题。
3、电机轴承是按规范润滑及更换的,这次维修也更换了SKF单端绝缘轴承。目前震动监测正常;
其次,西门子这两天安排工程师进行了检查,检查变频器及谐波问题均正常。
请填写推广理由: