问题后续:

感谢给位出谋划策,问题已解决,现场6台v90pn我设置了同样的参数,出问题的那台用V-ASSISTANT设置参数时,无意间更改了29239这个参数,造成了我描述的问题.出问题后我还特意屡了一遍参数,但是没有留意这个基本参数,觉得第一步就设置了,肯定不会出问题,

解决过程技巧分享:

V-ASSISTANT的参数可以用记事本打开,我把正常的那台和不正常的那台参数,用记事本打开,复制导入excel,进行对比,比人眼挨个查靠谱