1、可以使用PS电源或PM电源为CPU提供电压,对于给CPU供电,也可以选择SITOP系列冗余电源,提高供电的可靠性。另外,当 CPU 提供给背板总线功率不足以为所连接的模块供电时,也需要使用系统电源 (PS)。TIA V19或更高版本,对于 S7-1500R/H 冗余系统(新固件版本),每个 CPU 最多可插入 2 个系统电源 (PS)。

2、自 STEP 7 V19 起,可选择使用 CP 1543-1 通信处理器(自固件版本 V3.0 起)对 S7-1500R/H 冗余系统(固件版本 V3.1 起)进行扩展。每个 CPU 最多可以使用 2 个(R 系统)/6 个(H 系统)CP 1543-1 通信处理器扩展冗余系统。

3、S7-1500R CPU冗余目前只支持S1设备和系统冗余S2,不支持R1冗余。

ET200SP IM 155-6 PN R1 ,ET 200SP HA IM 155-6 PN HA,ET 200iSP IM 152-1 PN等接口模块是支持R1系统冗余的,但目前只支持S7-1500H CPU,R1 设备配备了两个接口模块,可以组成双环,可靠性更高。