编码器的双绞线一定要注意正负成对,这比屏蔽线更重要。这个7902报警我曾经在一个使用电滑环连接编码器的项目上遇到过,原装编码器电缆通过电滑环之后,接线工按照自己的理解“只要接线正确就行,不在于双绞丝的成对”。我发现很多人连网线也这样接,只要网线扫描检查器通过了,它就认为接对了。
我只能说现在搞工控的门槛太低了。