总断路器额定电流的选取,应选择 ≥ 总电流除以0.8的商;550/0.8=687.5(A)
选630A的略小些,最好选800A;
1)如果支路较多(指的不是支路断路器,而是独立负载回路),没有大功率(电流)电机,又不考虑预留回路。并且,一般是不会达到550A,或只是很短时间能达到550A。选630A也可以,但不建议;
2)如果有一台或几台相对大功率电机,又考虑有预留回路,应选800A;
3)计划断路器选NXM-800壳体的630A断路器。不必烤炉,直接选800A。并且,更稳妥。
4)最重要的是选800A,(才有可能)符合3C要求:支断路器额定电流之和≯总断路器额定电流的80%!该电流关系是实现分级脱扣的措施(条件)之一。之所以说选800A有可能符合3C要求,是因为550A是设备电流合计,而不是支断路器电流之和。