回复:设备电流合计550A,总进线断路器用多大的合适?

已锁定

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-03-15 08:26:51

8楼

总断路器额定电流的选取,应选择 ≥ 总电流除以0.8的商;550/0.8=687.5(A)

选630A的略小些,最好选800A;

1)如果支路较多(指的不是支路断路器,而是独立负载回路),没有大功率(电流)电机,又不考虑预留回路。并且,一般是不会达到550A,或只是很短时间能达到550A。选630A也可以,但不建议

2)如果有一台或几台相对大功率电机,又考虑有预留回路,应选800A;

3)计划断路器选NXM-800壳体的630A断路器。不必烤炉,直接选800A。并且,更稳妥。

4)最重要的是选800A,(才有可能)符合3C要求:支断路器额定电流之和≯总断路器额定电流的80%!该电流关系是实现分级脱扣的措施(条件)之一。之所以说选800A有可能符合3C要求,是因为550A是设备电流合计,而不是支断路器电流之和。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才