  ONE应用已经有些时日了,很多相关的应用技术贴几乎看不到,这里我发一篇相关应用供坛友参考!

如果有一个虚拟轴,又想让其显示实际的位置,可以在这个虚拟轴上加上编码器或者光栅尺。(本说明用1Vpp-2500线绝对值编码器为例,本调试方法可应用在西门子的所有数控系统上。)

先将编码器插在系统上拓扑,将编码器配给实际轴的第2编码器。(本例中虚拟轴为第18轴,编码器配成了第17轴上的第2编码器),第18轴更改步骤如下:

 PLC处需要编辑如下:

SET

=DB48.DBX1.4

=DB48.DBX1.5

CLEAR

=DB48.DBX1.7

=DB48.DBX21.7

 NC参数需要设置如下:

MD30130=0

MD30132=1;为0

MD30200=1

MD30240[0]=4

MD30220[0]=17 填入编码器挂着的实际轴号;

MD30230[0]=2

MD31000[0]=0

MD31020[0]=2500 填入编码器线数;

MD34200[0]=0

MD34210[0]=2

MD31030=200 此处为编码器旋转1圈实际移动距离200mm(非固定数值);

MD32110=-1 此处根据反馈方向更改正负号;