还是没有交代系统的详细信息。
第一,电机的额定功率?
第二,变频器的额定功率?
第三,制动单元的制动开启阈值?制动电阻的阻值?
第四,这个系统的共直流母线?和直流母线电压?
把上述这些条件都知道以后,就可以定量计算了。trace录波,要录一下电机电流和直流母线电压。另外,电阻不仅要知道它的功率,还要知道它的冷态电阻值,散热状态等等。
找问题,分析故障,需要把相应的状态和条件都搞清楚,然后再根据工作原理和故障现象,去分析可能的原因。这不是经验的判断,而是一种理性分析、计算的方法。它特别有助于锁定故障点,并彻底解决故障。