以下是引用大连穆工在2024-03-15 09:51:38的发言 >1楼

接了3根负载接到BP的R、S、T上是吧
还有两根是测量电机的过热故障节点或者是传感器信号的是吧
如果你的是4~20ma信号或者是0~20ma或是0~10或0~5V信号的,你只能接一个二次仪表,在二次表中设置故障温度值,之后吧这个输出的无源干节点串进启动命令的自锁回路中。
如果你的传感器是直接输出干节点,那就把这个点直接串进启动中。
但是一般情况下,有BP,变频有电流电压检测回路,及缺相保护,过载,过热保护(虽然这个过热保护是保护BP本身的),但是一般情况下没有太大的必要检测电机发热的信号(因为电机发热不是过流就是过载,BP本身都可以检测出来的

达到1.1倍额定电流报警停机即可