以下是引用semen@在2024-03-15 10:32:51的发言 >2楼

不明白你说的1.1倍停机,是达到1.1倍额定电流报警停机---保护性停机,还是工艺性停机。
下面是1.1倍电流报警停机的设定
输入的铭牌数据必须与电机接线(星形/三角形)一致。
P0304[0]  电机额定电压 [V]  范围: 10 ... 2000;
P0305[0]  电机额定电流 [A]  范围: 0.01 ... 10000;
P0307[0]  电机额定功率 [kW / hp]  范围: 0.01 ... 2000.0;
说明: 如 P0100 = 0 或 2 ,电机功率
             单位为 [kW]
        如 P0100 = 1 ,电机功率单位为 [hp]
P0308[0]  电机额定功率因数( cosφ )  范围: 0.000 ... 1.000
说明: 此参数仅当 P0100 = 0 或 2 时可见
P0309[0]  电机额定效率 [%]  范围: 0.0 ... 99.9
P0640[0]  电机过载系数 [%]  范围: 10.0 ... 400.0 (工厂缺省值: 150.0 )
说明: 该参数相对于 P0305 (电机额定电流)定义电机过载电流极限值。
你要设定1.1倍停机,将150.0改为110.0即可。

你这样设置了有用啊?