你这样设置了有用啊?
引用2楼详细内容:
不明白你说的1.1倍停机,是达到1.1倍额定电流报警停机---保护性停机,还是工艺性停机。下面是1.1倍电流报警停机的设定输入的铭牌数据必须与电机接线(星形/三角形)一致。P0304[0] 电机额定电压 [V] 范围: 10 ... 2000;P0305[0] 电机额定电流 [A] 范围: 0.01 ... 10000;P0307[0] 电机额定功率 [kW / hp] 范围: 0.01 ... 2000.0;说明: 如 P0100 = 0 或 2 ,电机功率 单位为 [kW] 如 P0100 = 1 ,电机功率单位为 [hp]P0308[0] 电机额定功率因数( cosφ ) 范围: 0.000 ... 1.000说明: 此参数仅当 P0100 = 0 或 2 时可见P0309[0] 电机额定效率 [%] 范围: 0.0 ... 99.9P0640[0] 电机过载系数 [%] 范围: 10.0 ... 400.0 (工厂缺省值: 150.0 )说明: 该参数相对于 P0305 (电机额定电流)定义电机过载电流极限值。你要设定1.1倍停机,将150.0改为110.0即可。
应该可以。按semen@老师方法试一下,不就知道了吗。