由于使用访问I/O或过程映像输入表的加载命令只能读取和写入最多4个连续的字节。当DP主站与DP从站或者IO控制器与IO设备的周期性通讯中,数据大于4个字节,比如S7-1500与G120通讯,使用352-PZD6/6报文,并且需要对DP 从站/PROFINET IO 设备进行一致性的数据读写时就需要DPRD_DAT/DPWR_DAT,也就是读写的数据是要同一周期的就要使用这两条指令。
参考这个文档看看:
如何对 DP 标准从站/PROFINET IO 设备进行一致性的数据读写?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/21848242
怎样在没有SFC14/15的情况下一致性访问过程映像分区数据?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/8751062