回复:博图V17升级V16版本更换固件版本后下载需要填写密码?

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2290
  • 精华

    64
  • 被关注

    299

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-16 15:36:24

2楼

自 TIA Portal V17 起,新增了安全向导用于帮助客户快速进行安全相关的设置。可以通过安全向导或 CPU 属性中的【保护 PLC 组态数据】进行设置。

① 如果 CPU 中没有加载过此密码,则 TIA Portal 会在第一次下载时提示用户输入保护机密 PLC 组态数据的密码。

② 如果 CPU 中已经加载过此密码,那么项目和 CPU 中的密码必须匹配。如果密码不匹配,则无法将项目下载到 CPU,出现如图 3 所示提示。必须删除保护机密 PLC 组态数据的密码,或将其设置为设备中的密码。

解决方法:进入【在线和诊断】中的【指定保护 PLC 组态数据的密码】,点击【删除】按钮,重新下载项目。