遇到一台上电没反应的SR20,拆开发现电源板有芯片1EWX烧毁,正好手里还有一台正常的设备,拆开对比发现竟然没有那个烧毁的芯片,多了一个4141的驱动管 。如图



ec5cd174e4548dcbcf08af789d0a083(1).pdf

网上购买一个4141芯片直接焊上,上电启动,OK了,看来西门子的电路板设计的还是两用的。