有一个功能块是专门干这个的,在standard library里的TI-S7 converting blocks里的fc105
FC105的用法:
IN: =PIW256 类比范围-27648~27648
HI_LIM: =200.0 上限
LO_LIM: =0.0 下限
BIPOLAR: =M2.1 极性如M2.1为1,对应的PIW256为-27648~27648;如M2.1为0,对应的PIW256为0~27648
RET_VAT: =MW4 错误返回值
OUT: =MD50 工程值