恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-18 10:39:32
12楼
饭要一口一口吃,事情要一件件的做。
楼主的两个程序是两个任务,因此需要依次分别执行,不能同时执行,并不是因为读和写要分开执行
MODBUS-RTU基于RS485的通信,是半双工的,报文的收发不能同时进行,而执行的每个任务是都包含了报文的收发的。
因此,不是读写不能同时执行,本质上是不同的任务不能同时执行,读和写肯定是两个不同的任务了。
再补充一点,MODBUS肯定是支持优化地址访问的
“因此,不是读写不能同时执行,本质上是不同的任务不能同时执行,读和写肯定是两个不同的任务了。”Z版文化人说起话来,文绉绉的,挺斯文的,能用简单概况吗?你不觉得这句话是病句吗?
---读写不能同时执行还是可以同时执行?比较烧脑,头疼。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主