回复:各位大神,为何我的200Smart的RSEEK指令,一开机就显示128号错误?

已锁定

大连穆工

  • 帖子

    1579
  • 精华

    1
  • 被关注

    82

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-18 11:30:36

1楼

你这个问题很好,首先设置好回原点的参数,其次就是检查AXISx_CTRL指令是否是在其他运动指令之前初始化並且持续接通,最后就是否有其他指令正在执行,可以先停掉其他控制指令,只留AXISx_CTRL,单独测试AXISx_RSEEK指令。