先换CM1241做测试,用西门子的DP插头,打上终端电阻,

先做点对点,再做一对多,

不要使用定时脉冲作为通信任务的触发信号,要使用自循环逻辑

看问题出现在哪个环节,重点先排查硬件的问题,屏蔽,接地,等电势,终端电阻,后排查程序问题,主要是通信控制的时序逻辑,是否评估状态字


同样使用条件,CB1241的稳定性可靠性是不及CM2141的,经验罢了

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download