1、19、20就是一个数字量输出的常开点,没有特殊的用法,通过控制单元DO控制抱闸,也是标准用法,经过继电器隔离,一般也不容易出问题;

2、当然也可以不用控制单元DO控制,使用PM240-2功率单元通过制动继电器和安全制动继电器控制抱闸。