回复:西门子1200/1500PID如何用触摸屏做调试面板进行预调节和精确调节?

已锁定

大连穆工

  • 帖子

    1589
  • 精华

    1
  • 被关注

    84

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-18 15:47:56

2楼

你这个问题很好,你好像对PLC的程序不是很理解,其实不是想的这样,你1200/1500里面调用PID块的时候,PID参数就已经有管脚与触摸屏或上位机的变量进行对应了。。这样在触摸屏里做一个窗口,将这些变量绑定到输入输出域,就可以随意修改PID的参数了。。然后在触摸屏的窗口里做一个曲线进行设定值与实际值的比较曲线,观察PID调节的效果。。这样说。。你能理解吧。。