回复:普通编码器 A 相闪烁,B 相一直导通

已锁定

Livid

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2022-09-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-03-18 19:05:00

13楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-03-18 17:28:28的发言 >11楼

我估计接线上问题很大,不用程序的情况下,只要接线对了都会有A,B,Z分开闪灯的。不会出现同时都亮灭的情况。重点查下手册再接线吧,包括编码器和PLC的接线。

莘版,这个编码器 Z 相是一直导通的。(开关电源就一个,用了一个滤波器,供电上其他别的异常)





还要跟跟大家汇报一件事:


我之前还有一个非常类似的杂牌编码器,不确定是 NPN 还是 PNP 的,最初买来接了步进驱动器,用编码器控制步进电机玩的。


最近又拿出来,按照 NPN 接好线后,发现 A 相不亮,B 相闪烁,Z 相一直通。


现在想来那个编码器跟【描述4】的问题一样,一相好,另一相坏。当时没去测试 PNP 下到底什么情况,我就觉得是 A 相烧坏了,前几天拆了扔了(码盘上有一个 10° 左右的扇形缺口,和科普视频讲得不一样,科普视频说码盘是 A/B 扇形交错,故一度怀疑这个杂牌编码器是不是设计上就不支持 B 相,但我觉得这可能性应该不大)。


帖子中的编码器是最近咸鱼淘来了,卖家有好几个,全新有包装的,应该不会是坏的。