1,你买的编码器是杂牌的。
2,编码器接上电源后,你用万用表直流电压档200V,红表笔接24V上,黑表笔接A或者B相,然后用手旋转编码器就可以判断有无电压跳动,0V-24V跳动。正常情况下,静止状态是0V,用手旋转编码器立马会变成24V电压,说明黑表笔测量的是0V电压输出,NPN型,反之,PNP型。
3,如果输出电压正常,接上PLC都可以看到正常的闪灯,不需要任何程序。
4,硬件接线OK的情况下,再编写程序监测。