回复5楼问题。


西家传动的交流变频控制器,它一般是针对电机控制,分成两部分进行自动优化与辨识。第一部分(就是第一次启动电机运行),叫静态辨识。第二部分(就是第二次启动电机运行),叫动态辨识。顾名思义,静态辨识就是电机通电,但不是旋转运行,仅仅是电机通电流,电机有微转。动态辨识就是电机旋转起来测试其控制性能。


其实快速调试还有一个步骤,叫电机的静态计算。也就是说,通过输入电机铭牌数据,根据电机的等效模型原理,变频器先做一个等效模型的计算。这个过程,电机不用通电,就是根据你设置的电机铭牌数据,然后系统自己根据电机学的公式,自动计算等效模型的相关数据。


综上,快速调试的三个步骤,前两个是电机等效模型的静态计算和电机等效模型的静态辨识。这两个计算,第一个不用启动电机运行,就是内部的公式计算。第二个要启动电机运行,仅给电机通电,目的是通过通电测试来确认和修正静态计算是否与实际状态有误?然后做参数的修正。


第三步,电机动态辨识与优化,需要第二次启动电机运行,电机要旋转测试。这是针对P1300大于或等于20的控制方式,才需要进行的步骤,如果选择的是V/F控制模式,这一步就不用做。省略掉。因为只有矢量控制,才会使用装置里的速度调节器,V/F控制模式没有速调。所以用不到速调优化。由此,第三步(第二次启动电机运行)就是针对速度调节特性和惯性时间常数的辨识、整定、优化。