回复:为什么带载优化和空载优化出来的1460和 电机惯量不一样,转速曲线发现空载比带载明显要好很多

已锁定

科技战舰

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-12-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-03-19 09:12:38

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-03-19 09:04:38的发言 >10楼

回复9楼。


哦,电机转子的转动惯量很小?多大功率的电机?如果带联轴器的齿轮箱优化结果是P342 = 29.25,那说明这个系统是大惯性系统。


另外,你说P1300 = 20?那就不能看P1460和P1462在这两个参数了。没用。要看P1470和P1472。它是对应P1300 = 20的两个速调参数。

13.5KW ,1150转,看的就是1470和1472,如果带上负载优化出来的1472 = 1700ms,这个积分时间是不是不正常,监控曲线波动很大