是的。我知道了。你用的S120是伺服模式的速度控制。所以,只能是:

P340 = 1

P1910 = 1(合闸启动,并等待结束自动停止)

P1960 = 1(合闸启动,并等待结束停止)


P1900 = 1是VC模式的快速调试


你的问题,需要深入了解S120伺服模式的速度控制使用方法。要看看相关的手册。比如,有一本中文的S120驱动功能手册。1k多页。重点阅读伺服控制章节。本网站全球技术资源库就有下载。

我是你的朋友