以下是引用lu_zhao_long在2024-03-18 11:12:57的发言 >4楼

瞎猜一下,你的 CPU 是默认的 MRP Manager,你的 XC-206 交换机也被设置成了 MRP Manager (默认的)。然后两个相冲突了

您的思路是正确的,CPU作为管理员,XC-206 交换机就应该是客户端,而本地交换机被设置成冗余模式:自动冗余检测,经WEB登录修改后故障消除,已恢复正常。

感谢4楼大哥提供思路,也感谢评论区参与讨论所有工程师??????,