以下是引用yming在2024-03-19 14:00:50的发言 >4楼

PM240-2 功率模块,各Size都可以用STO(OFF2)。

STO安全转矩停车功能,在所有驱动器中都是可用的。它就是立即切断输出(命令OFF2)。这个过程要比触点切断还要快

楼主所表示的并非指的是功率模块的STO功能,而是控制链路的安全功能。即:如何确保命令的正确执行。这里就包括命令链路是否“安全”。

端子控制STO:

在具有安全功能的CU端子,都有安全端子标识(黑黄斜线),这类CU就有安全端子功能。

通讯控制STO:

这就要求控制器(PLC)具有安全功能(-F型号)通过附加安全报文30(做双路比较);若控制器(PLC)也使用端子时,则控制器的端子也需要安全功能。




以下是引用小白白又白在2024-03-19 11:55:53的发言 >2楼:你好,我想问一下,...

引用2楼详细内容:

你好,我想问一下,G120的STO功能是不是控制单元要配合功率模块SFD以上的才能用,小功率SFA用不了


你好,这里我是怎么理解呢