根据17楼,做如下回复:
确认一下参数表里有没有r345?如果有说明本系统是VC控制。不是伺服控制。那么好,推荐下面的操作试试看:
STARTER与装置在线以后,电机带联轴器和齿轮箱。且P1300 = 21:
第一步,P342 = 29.25;P340 = 3,自动完成静态计算以后,下一步;
第二步,P1910 = 1,启动电机运行,等待自动完成静态测试;
第三步,P1967 = < 25,P1960 = 2(有编码器的速度控制),启动电机运行,等待自动完成动态的第一次测试与辨识;然后,P1960 = 4,启动电机运行,等待自动完成动态的第二次测试与辨识。第三步里,系统在辨识过程中不能出现故障报错。否则需要重新重复第一步开始。直至最终完成测试,且没有故障报错。才算是真正的完成动态的辨识测试;
第四步,设置好合理的斜坡加减速时间和圆弧。参数是
P1120
P1121
P1130
P1131
如果没有后两个参数,说明函数发生器没打开完整的功能。要看P1115是否等于1?推荐斜坡时间15s以上;圆弧1s。
第五,查看参数P219,要等于电机功率,打开电机制动功能;查看P1530和P1531是否对称,绝对值一样,极性相反。
第五步是针对PM240-2的电机驱动器。单传的系统现在都是这个驱动器。都做完了,再测试一下电机运行转速,然后录波比对原来的状态,是否好转?
综上是针对惯性比很大的系统优化步骤。个见,仅供参考。