以下信息适用范围:SINAMICS V20

变频器停车方式

SINAMICS V20系列变频器有3种停车方式:OFF1/OFF2/OFF3

OFF1停车
OFF1 命令与 ON 命令是紧密联系的。 当撤消 ON 命令时,即直接激活 OFF1。 通过
OFF1 方式制动时,变频器使用 P1121 中定义的斜坡下降时间。 如果输出频率降至
P2167 参数值以下并且 P2168 中的时间已结束,变频器脉冲即取消。

OFF2停车
OFF2 命令会立即取消变频器脉冲。 此时电机按惯性自由停车而不能以可控方式停车。

OFF3停车
OFF3 的制动特性与 OFF1 相同,唯一的区别在于 OFF3 使用其特有的斜坡下降时间
P1135。 如果输出频率降至 P2167 参数值以下并且 P2168 中的时间已结束,则如 OFF1
命令一样取消变频器脉冲。

当同时选择多个停车命令时,其优先级顺序如下: OFF2(最高级)-OFF3 -
OFF1。