S7-1200不支持长整数LINT数据类型(64位,占8个字节)。也就谈不指令转换的事情。至于怎么处理的,则要看你把这64位的数据读到PLC上做什么?若在PLC内参与计算,那可以将通信读回来的8个字节(4个字)的数据识别为两个单元,DINT(有符号双整数,高位4字节)+UDINT(低位4字节)。LINT数据类型的符号位在高四个字节的最高位,即首字节的第7位,与DINT一致,而后面的低4个字节,没有符号位,因此要识别为无符号双整数。尽管,它们都可以转换为REAL或LREAL,但可能能发生精度损失(REAL 数据类型时会精确到 6 位数;LREAL 数据类型时会精确到 15 位数)若只是经由PLC采集用于上位机HMI显示,则你不需要管它,直接让HMI读取你存储的4个字的数据以LDINT显示即可。