回复:温度反馈控制

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-20 17:56:13

7楼

展开查看
以下是引用大连穆工在2024-03-20 16:50:48的发言 >5楼

你这个案例,没有什么呀。。温差不小呀。。还是努力控制在正负2以下再来分享吧。。

你这话就不对了。

现场情况什么样,没法用语言表达。正负2度究竟有没有上升空间?正负0.2度究竟有没有上升空间?

跟你说一个真人真事。

我身边的计量所长度检定室,空调要求常年20度正负0.5度。很多人投标。最终计量所验收没法把钱给齐。因为不合格。也不方便把设备撤走改造。再具体的事情就不知道了。纯技术问题地方没多大,八九十方吧。没有热源没有东西太阳照。环境很理想的。谁都想象不到为何会不及格。人家要任何一个角落都必须检定合格。结果就是不行。计量所还缺计量设备吗?

假如这空调在热工室安装呢?有热力设备在场,不就更困难吗。

所以,能学习到了就学习。你以为的很容易,可能一点都不容易。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。