不管什么情况,STO功能选其中一个就可以了,不需要两个都用的。
不是的。STO(OFF2)在CU(控制单元)中,历来都是两路(或以上)。
包括(OFF3)
它的用途本身就是提供多通道、多点切断变频器转矩输出、急停的功能。
例如:一路使用远程通信(例如:PB/PN、USS等),另一路采用硬线端子(常闭按钮等)。确保在临时维护机械时,不会转动。
其逻辑是:任意一路信号不等于1;即便上电,驱动器也没有脉冲输出。
在功率单元安排一个STO端子,也是同样道理。为了维护安全。
这种涉及安全的(多路)方法,在多驱动的生产线中常用。否则,维护时,会多次通断产线的供电。