以下是引用kinkin在2024-03-20 15:35:59的发言 >7楼

不管什么情况,STO功能选其中一个就可以了,不需要两个都用的。

以下是引用小白白又白在2024-03-19 16:09:23的发言 >5楼:是不是功率模块的安...

引用5楼详细内容:

是不是功率模块的安全等级比控制单元的高,但如果我对等级要求不大的话,功率模块或者控制单元都有sto的情况下,我选其中一个用就可以了

以下是引用流浮在2024-03-19 16:00:23的发言 >4楼:意思是这些功率模块...

引用4楼详细内容:

意思是这些功率模块的STO独立于控制单元,直接集成到功率模块端子上了。



不是的。STO(OFF2)在CU(控制单元)中,历来都是两路(或以上)。

包括(OFF3)

它的用途本身就是提供多通道、多点切断变频器转矩输出、急停的功能。

例如:一路使用远程通信(例如:PB/PN、USS等),另一路采用硬线端子(常闭按钮等)。确保在临时维护机械时,不会转动。

其逻辑是:任意一路信号不等于1;即便上电,驱动器也没有脉冲输出。

在功率单元安排一个STO端子,也是同样道理。为了维护安全。

这种涉及安全的(多路)方法,在多驱动的生产线中常用。否则,维护时,会多次通断产线的供电。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?