恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-20 22:18:07
20楼
关于1214C与雷赛步进电机RTU通讯的控制,我这边是已经测试通过了,第一个原因,轮训确实是卡了,这边改成不用上升沿去出发下一个指令,第二原因,循环周期的问题,master系统本事的循环周期比较长,我这边改短了,第三个就是接线的问题,这边从新检查了A/B接线的顺序,发现原来估计接的不对,第四个原因,厂家给的程序是没有问题的,第一次测试可能与厂家调试软件设定值有些冲突.目前分析的原因就是这些,感谢各位大佬的出谋划策,拜过!
请填写推广理由: