位能负载需要抱闸,断电后要求传动锁死需要加抱闸。也就是说,加不加抱闸与控制需求有关,与变频器无关。更与什么品牌的变频器无关。


没有任何品牌的变频器能代替抱闸功能。变频器一断电,电机轴就不受控了。所以,加抱闸要以工艺控制的需求为依据。