回复:过流失速和控制模式的关系

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37190
  • 精华

    455
  • 被关注

    1481

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-21 10:13:35

1楼

V/F与SLVC两种控制的过电流保护,当然不一样。


以西家传动为例。


V/F的过电流保护,就是截止电流的保护。超过了截止电流阈值,转速就不在上升;


SLVC的过电流保护,在截止电流保护之前,还有一道过电流的保护防线,就是电机转矩限幅和电机功率限幅。当电机运行达到限幅值时,电机就不在提高转速,而是下降转速。一旦超过了转矩和功率限制的第一道防线,就进入到第二道防线,截止电流保护。


所以合理的设置过电流保护,可以避免电机过电流的冲击损害。为电机安全运行提供保障。

我是你的朋友