回复:使用PID输出55330~27648,控制电磁接触器用于加热器加温,方法可行性怎样?

已锁定

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-03-21 10:51:13

22楼

谢谢!

没注意,也不知道(也没用过)PID可以组态数字量输出。

1)如果调温(微调)加热组采用固态继电器驱动,毫无疑问,PID组态为数字输出为不二选择!

2)如果调温(微调)加热组采用接触器驱动,调节过程中,其最短吸合时间与最短释放时间,会不会出现非常短的情况。如:0.1秒以内?我想:接触器瞬间吸合一下与瞬间释放一下,这种工况应屏蔽掉(相当于 占空比接近0%与接近100%时)。


书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才