触摸屏做PID参数设置200smart的采样时间我看官方给的说明是不能在外部修改只能组态里修改 修改完把组态下载进去那么1200的没看的相关的说明 1200的采样时间可以在触摸屏上修改么 修改完需要重新启动CPU么求大神指点
提问者:酒不好喝
1200修改了采样时间,不需要重启PLC。那这个通过触摸屏修改了重启PLC和直接修改组态再去下载就没什么区别。1200采用时间一般就是将PID指令放到循环中断里面执行,这个采样时间就是修改循环中断的中断时间,你可以设定固定的循环中断时间,也可以通过程序设置循环中断时间。但是不建议修改循环中断时间。为保证以恒定的时间间隔执行 PID 指令,必须在循环中断 OB 中调用。
PID功能:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/070.html
循环中断组织块:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/07-Program/02-basic/02-OB/04-OB30.htm
补充问题回答:这个采样执行时间就是由循环中断时间来决定。你要知道循环执行一次,你外部反馈数据才能给到PID功能块里面,这时才会更新当前外部采样数据,你循环中断不执行,你外部变化的数据就不会更新到PID块。其实PID内部计算控制需要外部数据反馈配合,不然没有外部数据了控制就变成开环控制,导致温度失控状态。